Marka i model maszyny: JCB JS175W
Rok produkcji: 2005

Witam.
Szukam informacji ile trzeba załadować czynnika chłodzącego do klimatyzacji JCB JS175W.
Na dzień dzisiejszy mam załadowane 950, ale sprężarka załącza się na 2 sekundy 10 sekund przerwy i tak w koło.
Nie wiem czy to jest odpowiednia ilość czytałem, że jak w układzie będzie za dużo to sprężarka się nie załączy albo będzie przerywać, ale to było w aucie osobowym. Jak to powinno być w koparce? I ile czynnika?

jotkaa
Nowicjusz

  • Posty: 8
  • Rejestracja: 17 Lut 2010 23:14
  • Miejscowość: wloclawek

Reklama

simmet

Re: klimatyzacja

Postprzez Ambrozy » 19 Cze 2013 21:12

1400g
Kod: Zaznacz wszystko
Air Conditioning (option)
Automatic Temperature Control (ATC) System
Pressure Switch Setting Bar lbf/in2
Low Pressure Cut In 1.4 (+/- 0.1) 20 (+/- 1.5)
Low Pressure Cut Out 0.3 (+/- 0.1) 4 (+/- 1.5)
High Pressure Cut In 17.2 (+/- 0.7) 250 (+/- 10)
High Pressure Cut Out 27.6 (+/- 0.7) 400 (+/- 10)
Refrigerant Gas Charge Weight
R-134a 1400g +/- 10g
Oil Quantity
Full System 150g +/- 5g PAG (PolyAlkylene Gycol) oil to ISO 100
Evacuation/Charge If the system is being evacuated, add 57g (59ml) of
lubrication oil to the system before or during the
charge.
Jeśli pomogłem kliknij pochwała

ıɯɐƃou ʎɹoƃ op ɹoʇıuoɯ zsɐɯ ǝz ʎzɔɐuz oʇ ɔɐʇʎzɔǝzɹd oʇ ǝıuɐʇs ʍ sǝʇsǝɾ ılǝzǝɾ

Awatar użytkownika
Ambrozy
Operator

  • Posty: 253
  • Rejestracja: 11 Mar 2007 17:37
  • Miejscowość: google
  • Pochwały: 17

Wyświetl posty z poprzednich: Sortuj według

Kto jest na forum

Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 2 gości

nazwa

tekst alternatywny × Nie pokazuj więcej