Przełącz do głównego szablonu
Wyślij odpowiedź

Brak sterowania skarpówką

10 Sie 2016 23:20

jestem pewny na 100% że przewody nr. 4 idą do tego dużego rozdzielacza a ten zawór jest też sprawny na 100%. a Czy może być taka możliwość że przewody się mogły zapchać? Bo mi się wydaje że nie ale nie mam doświadczenia to zapytam :)

Brak sterowania skarpówką

10 Sie 2016 23:34

Odkręć te. Przewody od głównego zaworu to będziesz wiedział czy jest tam ciśnienie oczywiście po odpaleniu maszyny i zasterowaniu funkcji. Dla pewności podmień cewkę z inną. Po przełączaniu klawiszem ramie-skarpówka reaguje ta cewka na ramieniu tak?

Brak sterowania skarpówką

10 Sie 2016 23:39

cewki już przekładałem i nic się nie zmieniło a cewka na ramieniu reaguje. A przewody odkręcałem tylko że przy rozdzielaczu na ramieniu i nic zero ciśnienia

Brak sterowania skarpówką

11 Sie 2016 07:36

Odkręć je przy głównym rozdzielaczu. Jeśli nie będzie ciśnienia to wykręć zawór na którym jest cewka i obejrz jeszcze raz. Przyczyna gdzieś musi być.

Brak sterowania skarpówką

12 Sie 2016 21:59

Problem rozwiązany, okazało się że pompa daje małe ciśnienie i wymieniłem ją na nową i wszystko wróciło do normy. Dzięki kolego za szczere chęci pomocy i życzę powodzenia :wink:

Brak sterowania skarpówką

12 Sie 2016 22:29

Nie ma za co :) ważne że wszystko działa. Ps.jak chcesz komuś podziękować po prostu klikasz pochwała i po sprawie :piwo:
Wyślij odpowiedź